Die letzten 7 Beiträge |
eulerscheZahl |
Bei 1) hoch 2.
Am FW hängt nach Skizze das FI direkt dran.
Wie willst du die Daten also mit einem defekten FI übertragen? |
Net3 |
In der Aufgabenstellung ist aber doch nur von einem Interface die Rede ?
Soll man dann bei der 1) 0.9990^2 nehmen ?
Oder bei der 1 auch hoch 3? |
eulerscheZahl |
3) es hat immer die Komponente größeren Einfluss, die die größere Ausfallzeit hat.
4) (und auch 1)) nach Sizze gehört zur FW-Strecke auch das FI, also:
0.9980^3*0.9990^3*0.9999*0.9997*0.9999*0.9985*0.9995^3 |
Net3 |
Verfügbarkeit = 0.9980*0.9990= 0.9970
1-0.9970 = 0.003*8760h = 26.28h
zu 3) Teil 2 müsste wichtiger sein oder ?
Da ja die FW Strecke eine wichtige Rolle spielt ?
4)
Verfügbarkeit = 0.9980^3*0.9990*0.9999*0.9997*0.9999*0.9985*0.9995^3
=
Würde diese Rechnung zur 4 stimmen ?
Da ja nur die Strecke verändert wird ? |
eulerscheZahl |
Zitat: |
Verfügbarkeit = 0.9980*0.9990 ? |
das ist richtig. Und daraus jetzt noch die Nichtverfügbarkeit, mehr ist nicht zu tun. |
Net3 |
Hat jemand noch tipps zu der 2)? |
Net3 |
Netzleittechnik
Hallo leute ich habe bei einer weiteren Aufgabe probleme wo ich mir nicht ganz sicher bin.
1) Verfügbarkeit = 0.9980^2*0.9990*0.9999*0.9997*0.9999*0.9985*0.9995^3
= 0.9915
Nicht Verfügbarkeit =0.0085*8760h = 74.46h
Bei der 2 ) vertstehe ich nicht was gemeint ist?
Nur die Linie und Interface ?
Das wäre ja einfach
Verfügbarkeit = 0.9980*0.9990 ?
Oder was soll man bei der 2 rechnen ?
Net3 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
|