Netzleittechnik |
26.12.2016, 17:15 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Net3 | Netzleittechnik Hallo leute ich habe bei einer weiteren Aufgabe probleme wo ich mir nicht ganz sicher bin. 1) Verfügbarkeit = 0.9980^2*0.9990*0.9999*0.9997*0.9999*0.9985*0.9995^3 = 0.9915 Nicht Verfügbarkeit =0.0085*8760h = 74.46h Bei der 2 ) vertstehe ich nicht was gemeint ist? Nur die Linie und Interface ? Das wäre ja einfach Verfügbarkeit = 0.9980*0.9990 ? Oder was soll man bei der 2 rechnen ? |
||
|
|||
04.01.2017, 23:37 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Net3 | Hat jemand noch tipps zu der 2)? |
||
05.01.2017, 07:27 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
eulerscheZahl |
das ist richtig. Und daraus jetzt noch die Nichtverfügbarkeit, mehr ist nicht zu tun. |
||
05.01.2017, 23:39 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Net3 | Verfügbarkeit = 0.9980*0.9990= 0.9970 1-0.9970 = 0.003*8760h = 26.28h zu 3) Teil 2 müsste wichtiger sein oder ? Da ja die FW Strecke eine wichtige Rolle spielt ? 4) Verfügbarkeit = 0.9980^3*0.9990*0.9999*0.9997*0.9999*0.9985*0.9995^3 = Würde diese Rechnung zur 4 stimmen ? Da ja nur die Strecke verändert wird ? |
||
Anzeige | |||
|
|||
06.01.2017, 07:13 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
eulerscheZahl | 3) es hat immer die Komponente größeren Einfluss, die die größere Ausfallzeit hat. 4) (und auch 1)) nach Sizze gehört zur FW-Strecke auch das FI, also: 0.9980^3*0.9990^3*0.9999*0.9997*0.9999*0.9985*0.9995^3 |
||
06.01.2017, 10:07 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Net3 | In der Aufgabenstellung ist aber doch nur von einem Interface die Rede ? Soll man dann bei der 1) 0.9990^2 nehmen ? Oder bei der 1 auch hoch 3? |
||
06.01.2017, 10:19 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
eulerscheZahl | Bei 1) hoch 2. Am FW hängt nach Skizze das FI direkt dran. Wie willst du die Daten also mit einem defekten FI übertragen? |
|
Verwandte Themen
Die Beliebtesten » |
|
Die Größten » |
|